ATYS c20 bağlantı şeması ve ayarlama menüleri
bana gerekli olduğunda biraz zor ulaşmıştım.
 
Bu iletiye teşekkür edenler: Mesut PÜRMÜSLÜ, by lent

Ynt: ATYS C20 DPS BAGLANTI SEMASI
« Yanıtla #1 : 10 Eylül 2018, 00:04:39 »
ATYS c20 bağlantı şeması ve ayarlama menüleri
bana gerekli olduğunda biraz zor ulaşmıştım.

Bekir bey set değerlerinde kafama takılan ilginç değerler gördüm.
Şebeke yüksek gerilim eşiği 115
Şebeke düşük gerilim eşiği 85
Frekans içinde aynı set değerleri verilmiş bu kısmını anlayamadım. Bu değerler nedir?
1988-1992 İzmit Teknik Lisesi Elektrik Bölümü
1993-1997 Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
33 yıldır Elektriğin içinde olan biri...
 

Ynt: ATYS C20 DPS BAGLANTI SEMASI
« Yanıtla #2 : 10 Eylül 2018, 13:22:18 »
hakan abi, bu değerleri bende anlamadım, ATYS çalışmıyordu, yetkililerden yardım istedim bana bu değerleri yolladılar. değerleri girince çalıştı.
 

Ynt: ATYS C20 DPS BAGLANTI SEMASI
« Yanıtla #3 : 10 Eylül 2018, 22:25:08 »
hakan abi, bu değerleri bende anlamadım, ATYS çalışmıyordu, yetkililerden yardım istedim bana bu değerleri yolladılar. değerleri girince çalıştı.

Parametre kodlarına karşılık gelen sayısal değerleri bilmenizde büyük fayda var. Bu konuyla ilgili yaşadığım bir anıdan bahsetmiştim forumda.